    سیستم های توزیع برق با توجه به نوع اتصال زمینهای الکتریکی و حفاظتی به پنج شکل:
    TT, TN-S, TN-C, TN-C-S و IT
    قابل دسته بندی هستند. مفهوم حروف اختصاری بكار رفته در سیستمهای توزیع به این شرح است: حرف اول از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سیستم برق با زمین الکتریکی است ، و حرف دوم از سمت چپ بیانگر نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات با زمین حفاظتی است.
    در این علائم اختصاری حرف T مخفف Terra به معنای زمین در زبان فرانسه است و نشان می دهد یک نقطه از سیستم مستقیما زمین وصل است (در زمین الکتریکی معمولا نقطه ستاره سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور و در زمین حفاظتی الکترود اختصاصی مشترک) بنابراین سیستم TT به معنای وجود دو چاه ارت مجزا برای زمین الکتریکی و زمین حفاظتی است که ارتباطی هم با یکدیگر ندارند.
    چنانكه ملاحظه می شود در سیستم TT شبكه و تاسیسات دارای دو زمین مجزا از یكدیگر هستند به طوری كه نقطه صفر ستاره ترانس مستقیما به زمین وصل میشود (زمین الكتریكی) و یک سیم از آن برای استفاده نقطه خنثی (سيم نول) به خارج هدایت می گردد و بدنه دستگاه ها و وسایل الكتریكی به میله زمین دیگری (زمین حفاظتی ارت) وصل میشوند.
    با توجه به اختصاصی بودن زمين حفاظتی و لزوم دستيابی به مقاومت بسيار كم متناسب با جريان انشعاب مشترک ، این سیستم جزء در موارد خاصی كه شرایط محلی برای استقرار ان مناسب باشد و یا وسایل حفاظتی مخصوص (كلیدهای جریان باقی مانده) بهره برداری از ان را ممكن كند، قابل استفاده نیست.
    حرف N كه مخفف Neutral يا خنثي است و به عنوان حرف دوم از سمت چپ استفاده شده به معنی آن است كه بدنه های هادی از نظر الكتریكی مستقیما به نقطه زمین شده سیستم برق (نقطه نول) وصل میشوند. بنابراين سيستم TN به معنای وجود زمين الكتريكی يا نول و به علاوه اتصال بدنه دستگاهها به همان چاه ارت الكتريكی می باشد. با اين حال برای مشخص كردن نحوه استفاده از هادیهای حفاظتی (PE) وخنثی (N) از حروف اضافی استفاده میشود. S كه مخفف Seprate است يعنی در سرتاسر سیستم بدنه های هادی از طریق یک هادی مجزایPE به نقطه خنثی N در مبدا سیستم وصل اند. در این سیستم هادی های خنثی و حفاظتی در تمام سیستم مجزاء میباشند یعنی نول و ارت مجزاء از هم هستند.
    حرف C كه مخفف Combined است يعنی در سرتا سر سیستم هاديهای خنثی (نول) و حفاظتی(ارت) توام بوده و به عنوان هادی PEN مشخص می گردند. بدنه های دستگاهها هم به هادی مشترک حفاظتی خنثی PEN وصل اند.

    اما در متداول ترين نوع سيستم TN قسمتی از سیستم از مبداء تا نقطه تفكیک ، هادی توام حفاظتی خنثی يعنی PEN وجود دارد اما از ان به بعد دو هادی حفاظتی PE و خنثی N از هم جدا می شوند و برای نام گذاری از هر دو حرف C و S استفاده خواهد شد به نحوی كه چنین سیستمی به صورت TN-C-Sمشخص میشود.

    يكی از مهمترين مزيتهای اين سيستم امكان ايجاد اتصالهای متعدد با زمين در قسمت TN-C آن است كه مقاومت كلی سيستم زمين را پايين مي آورد در نتيجه در صورت اتصال چاه ارت همه مشتركين از طريق سيم نول به اين بخش مب توان مقاومت ٢ اهم را برای همه مشتركين صرف نظر از جريان انشعاب آنها كافی دانست. در اين صورت چاه ارت مشتركين اختصاصی نبوده و به عنوان الكترود كمكی یا اضافی ناميده می شود كه در شكل مشخص است. اين البته اصلا به معنای اختياری بودن وجود چاه ارت برای مشتركين نيست.

    اما در سيستم آخر يعنی IT حرف I به معناي Isolated يا Impedance است يعنی زمين الكتريكی وجود نداشته يا نقطه ستاره ترانسفورماتور با امپدانس بالایی به زمين متصل است. در این سیستم اتصال مستقیم بین هادیهای برق دار فاز با زمین و حتی سیم صفر (نول) با زمین وجود نداشته اما بدنه های تاسیسات الكتریكی با سيم حفاظتی (ارت) به زمین وصل می شوند. بنابراين سیم صفر ترانس یا نسبت به زمین كاملا" عایق است یا با یک مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل می شود. در چنين سيستمی به دليل حفاظت نشدن شبكه الكتريكی و امكان عدم تشخيص اولين اتصالی به زمين در شبكه برق بايد حتما از وسايل حفاظتی نشت ياب برای مقابله با برق گرفتگی ناشی از اتصال دوم استفاده شود. استفاده از اين سيستم تنها با كسب مجوز و برای اماكن خاصی مثل اتاق عمل بيمارستانها كه قطع نشدن برق در آنها حياتی است امكانپذير است.