    خطوط هوایی توزیع

    سطوح ولتاژ در شبکه های توزيع :
    شبکه های فشار متوسط عمومی در ايران، با ولتاژهای33 ، 20 و 11 کيلوولتی کار می کنند، که در اين ميان، ولتاژ KV20 رايج ترين آنها است و امروزه نيز ،ايجاد و توسعه شبکه هاي فشارمتوسط به طور اساسی با ولتاژ KV20 صورت می گيرد. در بعضی از شهرها نيز که از قديم ولتاژ KV11 معمول بوده است، رفته رفته جای خود را به KV20 داده اند. ولتاژ KV33 فقط در خوزستان رايج است و در ابتدا به عنوان ولتاژ فوق توزيع به کار می رفت، بدين معنی که از طريق خطوط KV33 و ايستگاههای تبديل KV11/33 ولتاژ توزيع KV11 تأمين و برق به مراکز مصرف رسانده می شد و سپس با تبديل KV11 به V400 به مصرف می رسيد. اما امروز، گرايش به تبديل مستقيم ولتاژ از KV 33 به V400 بيشتر است و ايستگاههای مبدل V400/33000 به يکباره کار توزيع انرژی در سطح فشار متوسط را انجام می دهند. در حال حاضر، هر دو حالت ياد شده در شبکه خوزستان وجود دارد. از طرفی در آينده در شهرهای بزرگی همچون تهران، ولتاژ فوق توزيع 63KV نيز جزء سطوح ولتاژ فشار متوسط در طرف ولتاژ اوليه شبکه های توزيع قرار خواهد گرفت. لازم به توضيح است که بر اساس تعريف جديد استاندارد بين المللی ، سطح ولتاژ فشار متوسط M.V (MEDIAM VOLTAGE ) طيف ولتاژ در بازده KV3 الی KV75 را شامل می شود، به عنوان مثال، در بيشتر پالايشگاهها و صنايع پتروشيمی ، و همچنين صنايع سيمان و خودروسازی ، پستهای با ولتاژ KV3/3 و KV6، به عنوان شبکه اوليه وجود دارد که مقدار اين ولتاژها در شبکه های توزيع مجاز نمی باشد.

    توجه : طبق تعريف، شبکه فشارضعيف(LV) به دامنه ولتاژهاي تا حد اکثرV 1000 گفته می شود. در يک سيستم طبيعی تغييرات حداکثر و حداقل ولتاژ نبايد بيشتر از محدوده 10%± باشند. شبکه های فشارضعيف و بدنبال آن اطلاعات مربوط به سرويس مصرف کننده، آخرين بخش از شبکه های توزيع را تشکيل می دهند. (يعنی به طور مستقيم با مصرف کنندگان در ارتباط هستند). اين مدارها، از نظر چگونگی سرويس دهی با فيدرهای اوليه يکسانند. شبکه فشارضعيف به طور کلی ، به همراه ترانسفورماتورهای توزيع در يک حوزه قرار مي گيرد که ميان آنها، ارتباط تنگاتنگی برقراراست. در مناطق شهری با چگالی بار سنگين، به طور معمول شبکه فشارضعيف فقط از طريق کابلهای زمينی عبور داده می شوند. در اين حالت، کابلهاي متعلق به پستهای همسايه ، به يکديگر بسيار نزديک می شوند، بنابراين احتمال به هم پيوستگی شبکه فشار ضعيف، با هزينه مناسبی فراهم می آيند. از اينرو در گذشته، در اين مناطق، از شبکه های شعاعی استفاده می شد ، هم اکنون شبکه های به هم پيوسته مناسب تر به نظر می رسد. اگرچه شبکه فشارمتوسط (طرف اوليه) و فشارضعيف (طرف ثانويه) با يکديگر تفاوتهای آشکاری دارند. با اين حال، مبانی مشترکی به ويژه در طراحی آنها حاکم است.
    خطوط هوایی توزيع : اين قسمت شامل معيارهای طراحی الکتريکی و مکانيکی خطوط هوایی باتوجه به حجم بالای استفاده خطوط هوایی در شبکه های توزيع می باشد.
    تعاريف:
    کشش [T]: در هر نقطه از سيم نيرویی که در امتداد محور سيم برآن نقطه وارد می شود کشش در آن نقطه ناميده می شود. کشش در پايين ترين نقطه سيم افقی است و آن را با H نمايش می دهند.
    تنش [σ]: در هر نقطه از سيم، نسبت کشش سيم به سطح مقطع را تنش در آن نقطه می گويند.
    فلش[f](شکم): بيشترين فاصله بين سيم و خط راست واصل نقاط اتصال سيم به پايه(دو پايه متوالی) رافلش يا شکم سيم گويند.
    پارامتر سيم[a]: نسبت کشش افقی [H]به واحد طول سيم را پارامتر سيم گويند.
    ضريب اطمينان سيم: عددی است که با توجه به اهميت خط برای آن در نظر گرفته می شود و برابر است با نسبت حداکثر مقاومت کششی سيم به حداکثر نيروی موجود وارد بر سيم.برای خطوط توزيع ضريب اطمينان حداقل 5/2 مناسب است.
    سکشن: به قسمتی از خط که بين دو پايه زاويه ای (کششی) و يا انتهایی قرار گرفته باشد يک سکشن گفته می شود. کشش افقی سيم در طول يک سکشن تقريباً يکسان است.
    اسپن[S]: فاصله افقی دو پايه مجاور را اسپن می نامند. در شکل شمایی از تعاريف بالا نشان داده شده است.
    فاصله هوایی مجاز: حداقل فاصله بين هاديها و تجهيزات خط ازسطح و تأسيسات اطراف خط را گويند.
    فاصله هوایی مجاز قائم: به حداقل فاصله هوایی قائم خط از کف گفته می شود.
    فاصله هوایی مجاز افقی : حداقل فاصله جانبی خط از تأسيسات اطراف آن است.
    فاصله هوایی مجاز انتقالی : در گوشه های ساختمان و تأسيسات بايد هم فاصله مجاز افقی و هم فاصله مجاز قائم رعايت شود.در شکل روبرو شمایی از تعاريف بالا نشان داده شده است.