    دلیل رنگ امیزی نمودن شمش در تابلوهای برق

    رنگ امیزی نمودن شمش در تابلوها به چه دلیلی میباشد؟

    آیا میتوان بجای رنگ امیزی شمش از روکش حرارتی استفاده نمود؟
    #1 ارسال شده در تاريخ 08-22-2016 در ساعت 03:06 PM

  2. تبلیغات شما در ایکهربا تبلیغات شما در ایکهربا
  3. حسین محمدیان آواتار ها
    حسین محمدیان
    Senior Member
    Jul 2016
    133

    پاسخ : دلیل رنگ امیزی نمودن شمش در تابلوهای برق

    نقل قول نوشته اصلی توسط seyed hassan نمایش پست ها
    رنگ امیزی نمودن شمش در تابلوها به چه دلیلی میباشد؟

    آیا میتوان بجای رنگ امیزی شمش از روکش حرارتی استفاده نمود؟
    سخن اول:
    در مورد رنگ امیزی شمش ها:
    با فرض استفاده از رنگ استاندارد و اجرای استاندارد باید گفت که رنگ آمیزی شمش ها به دلیل جلوگیری از اکسید شدن سطح باسبارها و در نتیجه طبق جدول باعث افزایش جریاندهی میشود.

    سخن دوم:
    رنگ های مخصوص ایی بابت رنگریزی روی شمش ها در بازار میباشد که مشخصات خاصی دارند و باید از انها استفاده کرد.

    سخن سوم:
    با توجه به شرایط کشور ما ((به نظرم)) هرگز بخاطر رنگ امیزی شمش ، یک مقطع سایز شمش را کاهش ندهید چراکه بطور معمول در فصل های پیک بار امکان بروز مشکل وجود دارد

    سخن چهارم:
    جایگزینی روکش حرارتی عایقی مخصوص بجای رنگ

    با توجه به مشکلات در نحوه تهیه رنگ و اجرا بر روی شمش روکش های حرارتی که بعد دیدن حرارت جمع میشوند جایگزین شدند.
    باید توجه داشت روکش های حرارتی به سبب جمع شدن فاکتور اکسیژن هوا را برای اکسید شدن حذف میکنند.

    نکته دیگر این است که کل مقطع شمش باید روکش داشته باشد و نقاط اتصالات مثل محل کابلشو کاری و اتصال شمش ها کاور ان باز گردد و حتما از گریس عایقی نسوز استفاده گردد.

    روکش های حرارتی عایقی نسوز علاوه بر افزایش ضریب ایمنی بهره برداران
    مانع خاموشی های ناخواسته منجمله ورود جانواران موذی به تابلو میگردد.

    نتیجه امر:
    رنگ امیزی شمش ها اگر بصورت استاندارد ((نوع جنس و اجرا)) انجام گردد امری مفید است اما با توجه به بروز مشکلات برای شبکه ها طی چند سال اخیر نصب روکش های حرارتی عایقی مفید تر بوده به شرطی که درست اجرا شود.
    منبع:
    کانال کارشناسان توزیع برق ایران