    زمین کردن ترانسفورماتورهای توزیع

    برای زمین کردن ترانسفورماتور های توزیع باید از دو ارت جداگانه استفاده نمود.
    این دو ارت که توسط دو چاه ارت با فاصله (حداقل 20 متر) از هم احداث می شوند مربوط به فشار متوسط و فشار ضعیف ترانسفورماتور هستند. ارت فشار متوسط به برقگیرها و بدنه ترانسفورماتور متصل می شود. با توجه به این که اتصال برقگیر ها ستاره بوده و در سمت فشارمتوسط ترانسفورماتور به زمین وصل می شوند، این ارت ، ارت حفاظتی نامیده میشود (سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور مثلث بوده و فاقد اتصال زمین است).
    ارت دوم هم به نقطه صفر سیم پیچ ثانویه (بااتصال ستاره) متصل شده وشینه نول را ایجاد می کند که ارت الکتریکی نامیده می شود.
    در صورتی که این دو ارت به هم متصل شوند ، بروز اتصالی سیم پیچ فشار متوسط به هسته ترانسفورماتور باعث افزایش ولتاژ سیم نول در ثانویه می شود. به لحاظ ایمنی نیز چون سیستم توزیع برق کشور tnc-s است ، برقدار شدن بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکی ارت شده در سمت مشترکین نیز منشاء خطر برق گرفتگی خواهد شد.