سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا


نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
  1. #1
    Senior Member
    تاریخ عضویت
    Jul 2016
    نوشته ها
    133
    تشکر
    24
    تشکر شده 16 بار در 16 ارسال

    زمین کردن ترانسفورماتورهای توزیع

    برای زمین کردن ترانسفورماتور های توزیع باید از دو ارت جداگانه استفاده نمود.
    این دو ارت که توسط دو چاه ارت با فاصله (حداقل 20 متر) از هم احداث می شوند مربوط به فشار متوسط و فشار ضعیف ترانسفورماتور هستند. ارت فشار متوسط به برقگیرها و بدنه ترانسفورماتور متصل می شود. با توجه به این که اتصال برقگیر ها ستاره بوده و در سمت فشارمتوسط ترانسفورماتور به زمین وصل می شوند، این ارت ، ارت حفاظتی نامیده میشود (سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور مثلث بوده و فاقد اتصال زمین است).
    ارت دوم هم به نقطه صفر سیم پیچ ثانویه (بااتصال ستاره) متصل شده وشینه نول را ایجاد می کند که ارت الکتریکی نامیده می شود.
    در صورتی که این دو ارت به هم متصل شوند ، بروز اتصالی سیم پیچ فشار متوسط به هسته ترانسفورماتور باعث افزایش ولتاژ سیم نول در ثانویه می شود. به لحاظ ایمنی نیز چون سیستم توزیع برق کشور tnc-s است ، برقدار شدن بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکی ارت شده در سمت مشترکین نیز منشاء خطر برق گرفتگی خواهد شد.
    ویرایش توسط seyed hassan : 08-29-2016 در ساعت 11:56 AM

کلمات کلیدی این موضوع

انجمن متخصصین برق ایران – ایکهربا مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •