دلیل در نظر گرفتن حریم برای شبکه های برق ایمنی انسانها، تجهیزات و تاسیسات برقی است. در سطح ولتاژ ضعیف به دلیل ناچیز بودن اثر میدان ها و نویز تنها عامل مکانیکی تعیین کننده میزان حریم است.
حریم زمینی:دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به ان از سطح زمین.
حریم هوایی:نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل ناشی از اعمال حریم های افقی وعمودی هادی جریان برق در مرکز ان قرار میگیرد.
خط فشار ضعیف:خطی که دارای ولتاژ کمتر از 1کیلو ولت است.
خط فشار متوسط:خطی که دارای ولتاژ از 1 تا 63 کیلو ولت است.
خط فشار قوی:خطی که دارای ولتاژ 63 کیلو ولت و بالا تر است.
حریم خطوط هوایی فشار ضعیف به صورت حریم زمینی است و مقدار ان 3/1 متر است. حریم خطوط هوایی فشار متوسط(1تا20کیلو ولت) به صورت زمینی است ومقدار ان حداکثر1/2 متر است. حریم خطوط هوایی فشار متوسط(33کیلو ولت) به صورت زمینی است و مقدار ان حداکثر 5/3 متر است.
حریم خطوط با ولتاژ 63 کیلو ولت به صورت زمینی ومقدار ان 8متر است، و خطوط 132کیلو ولت به صورت زمینی ومقدار ان 9متر است.
حریم خطوط با ولتاژ 230 کیلو ولت به صورت زمینی ومقدار ات 9/11 متر است.حریم خطوط با ولتاژ 400کیلو ولت به صورت زمینی و مقدار ان 14 متر است. حریم خطوط با ولتاژ765کیلو ولت به صورت زمینی ومقدار ان 25متر است.
شرایط اعمال حریم هوایی وحذف حریم زمینی:در مواردی که خطوط هوایی فشار قوی از عوارض طبیعی نظیر جنگل،کوه و دره عبور کند وهمچنین در مواردی که اعمال حریم زمینی دشوار باشد، به پیشنهاد شرکت برق مربوط و تصویب وزیر نیرو با رعایت ظوابط فنی وایمنی میتوان به صورت موردی حریم های هوایی قبلی را با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از ان،جایگزین حریم زمینی نمود.
-حریم کابل های برق در زیر زمین و زیر سطح اب:
-نیم متر به صورت افقی وتا دومتر به صورت عمودی از محور کابل
-مطابق ظوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی
-در مواردی تقاطع کابل باسایر تاسیسات شهری ظوابط فنی متداول شبکه انتقال وتوزیع نیروی برق باید رعایت شود.
-اقدامات غیر مجاز در داخل حریم:
-عملیات ساختمانی
-ایجاد تاسیسات صنعتی ،مسکونی،مخازن سوخت،انبار داری و تاسیسات دامداری
-ایجاد باغ یا درخت کاری
-اقدامات مجاز داخل حریم:
-زراعت فصلی و سطحی
-حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع
-حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری
-اکتشاف و بهره برداری از معادن
-راه سازی
-احداث شبکه ابیاری
-حریم سطوح ولتاژ مختلف نسبت به یکدیگر:
5/2-2 متر خط 63 کیلو ولت با خط20کیلو ولت
3-7/2 متر خط 132 کیلو ولت با خط 20کیلو ولت
5/3-3 متر خط 230 کیلو ولت با خط 20کیلو ولت
4-5/3 متر خط 400 کیلو ولت با خط 20کیلو ولت
-حریم خطوط مخابرات وتلفن
-در وضعیت متقاطع بودن خطوط برق:
درشبکه 20کیلو ولت حداقل2/2 متر فاصله تا خط مخابراتی و در شبکه فشار ضعیف حداقل 2/1 متر فاصله.
-در وضعیت موازی بودن:
رعایت حداکثر ولتاژ القایی 60ولت الزامی است و در یک ارتفاع نصب نمیشوند.حداقل فاصله 2/2 مترباید باشد.